Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация двух скважин
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Smoledim
Приветствую гуру КИПиА.
На водозаборе имеются основная и резервная скважина. В автоматическом режиме они обе запускаются, что плохо. Ведь вторая- резервная, находится также в 6 метрах от основной.
Необходим такой режим, чтобы работала основная, а резервная запускалась только при аварии на основной, а также gsm сигнализатор отсылал мне весточку об аварии. Что вы думаете об этой схеме? Сейчас схема такая: по сигналу нижнего уровня емкости идет команда включения скважин, стоящих в режиме авто. Скважина оборудована ЭЦВ 8-65-180, плавный пуск - Сименс 3rw44. Знакомые Киповцы советуют ставить типо АВР - если первая скважина в аварии, нет на выходе напряжения, АВР включает вторую скважину.
Пользуясь случаем еще вопросы
2. Плавный пуск по замерам вых. тока явно работает по установленным параметрам, плавно повышая и понижая ток, но при остановке скважины идут явные серии гидроударов. Никакими регулировками дело не поправить. Может это изза отказа обратного клапана или что тогда? На другом водозаборе с УПП от фирмы АВВ такого не наблюдается.
3. Какую схему работы насосов второго подьема взять на вооружение? Имеется 3 дневных и 3 ночных насоса (6 и 30 м3/ч). В ручном режиме, что имеется сейчас , на ПЧ дневных стоит уставка по давлению 0.6МПа, на ночных -0.65МПа. Когда расход небольшой, например ночью - работает один ночной от ПЧ и ему при увеличении расхода помогает второй ночной, подключаясь прямым пуском. Если расход еще больше, то включается в работу дневной. Но при этой схеме днем работают два ночных и один дневной, что приводит к ненужным затратам на эл.энергию. Ведь ночные тут не нужны. Есть режим автомат. - при нем и днем и ночью работают только дневные насосы, что тоже ненужно при малом расходе.
4. Какой ЗИП порекомендуете держать для скваженников ЭЦВ? Скважина безфильтровая, запускаются 2-3 раза в сутки на 2 часа.
5. На скважине 160метров перестал работать электродный датчик сухого хода, поставил жучек до очередного подьема насоса. Можно ли его оживить? Говорят можно подать напряжение и убрать окисление. Реально ли на ЭЦВ поставить защиту по косинусу от сухого хода?
6. Какие преобразователи давления (датчики) посоветуете качественные?
По самые по...
Цитата(Smoledim @ 28.11.2016, 13:15) *
Приветствую...
На водозаборе имеются основная и резервная скважина. В автоматическом режиме они обе запускаются, что плохо. Ведь вторая- резервная, находится также в 6 метрах от основной.
Необходим такой режим, чтобы работала основная, а резервная запускалась только при аварии на основной, а также gsm сигнализатор отсылал мне весточку об аварии. Что вы думаете об этой схеме? Сейчас схема такая: по сигналу нижнего уровня емкости идет команда включения скважин, стоящих в режиме авто. Скважина оборудована ЭЦВ 8-65-180, плавный пуск - Сименс 3rw44. Знакомые Киповцы советуют ставить типо АВР - если первая скважина в аварии, нет на выходе напряжения, АВР включает вторую скважину.
Пользуясь случаем еще вопросы
2. Плавный пуск по замерам вых. тока явно работает по установленным параметрам, плавно повышая и понижая ток, но при остановке скважины идут явные серии гидроударов. Никакими регулировками дело не поправить. Может это изза отказа обратного клапана или что тогда? На другом водозаборе с УПП от фирмы АВВ такого не наблюдается.
3. Какую схему работы насосов второго подьема взять на вооружение? Имеется 3 дневных и 3 ночных насоса (6 и 30 м3/ч). В ручном режиме, что имеется сейчас , на ПЧ дневных стоит уставка по давлению 0.6МПа, на ночных -0.65МПа. Когда расход небольшой, например ночью - работает один ночной от ПЧ и ему при увеличении расхода помогает второй ночной, подключаясь прямым пуском. Если расход еще больше, то включается в работу дневной. Но при этой схеме днем работают два ночных и один дневной, что приводит к ненужным затратам на эл.энергию. Ведь ночные тут не нужны. Есть режим автомат. - при нем и днем и ночью работают только дневные насосы, что тоже ненужно при малом расходе.
4. Какой ЗИП порекомендуете держать для скваженников ЭЦВ? Скважина безфильтровая, запускаются 2-3 раза в сутки на 2 часа.
5. На скважине 160метров перестал работать электродный датчик сухого хода, поставил жучек до очередного подьема насоса. Можно ли его оживить? Говорят можно подать напряжение и убрать окисление. Реально ли на ЭЦВ поставить защиту по косинусу от сухого хода?
6. Какие преобразователи давления (датчики) посоветуете качественные?


1. На водозаборе обе скважины должны быть задействованы. Иначе заилятся, а насосы закиснут.
В автоматическом режиме, скважины (насосы) должны работать поочерёдно, отрабатывая одиночный цикл.
При аварии (на работающей в данный момент скважине), должна фиксироваться авария, отсылаться сообщение об аварии и автоматически должен запускаться насос другой скважины, отрабатывая бесконечный цикл.
В ручном режиме, оператор выбирает насос любой из скважин для отработки по бесконечному циклу. При аварии, получает по СМС сообщение, и..., в одних кальсонах, бежит исправлять ситуацию. Как то так..

Для поочередной работы насосов я использую импульсное реле Finder 20.23.8.230.4000.
Шкапчик, снаружи, выглядит так (это на КНС):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2. Гидроудары от неправильной настройки (или невозможности такой настройки!!!) устройств плавного пуска. Спасет частотник, с широченным диапазоном регулировок торможения.

3. Мутно написали.. Не бывает ночных и дневных! Бывают - очередные (по отработке ресурса). Схемы нет!

4. Два насоса,.. ну и два стакана! rolleyes.gif

5. А он работал? Где он был установлен? Сколько лет прошло?..
Вытаскивайте, исследуйте, чините-меняйте. Только, ради Бога, не следуйте дурным советам!
Smoledim
Цитата(По самые по... @ 28.11.2016, 17:14) *
1. На водозаборе обе скважины должны быть задействованы. Иначе заилятся, а насосы закиснут.
В автоматическом режиме, скважины (насосы) должны работать поочерёдно, отрабатывая одиночный цикл.
При аварии (на работающей в данный момент скважине), должна фиксироваться авария, отсылаться сообщение об аварии и автоматически должен запускаться насос другой скважины, отрабатывая бесконечный цикл.
В ручном режиме, оператор выбирает насос любой из скважин для отработки по бесконечному циклу. При аварии, получает по СМС сообщение, и..., в одних кальсонах, бежит исправлять ситуацию. Как то так..

Для поочередной работы насосов я использую импульсное реле Finder 20.23.8.230.4000.
Шкапчик, снаружи, выглядит так (это на КНС):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2. Гидроудары от неправильной настройки (или невозможности такой настройки!!!) устройств плавного пуска. Спасет частотник, с широченным диапазоном регулировок торможения.

3. Мутно написали.. Не бывает ночных и дневных! Бывают - очередные (по отработке ресурса). Схемы нет!

4. Два насоса,.. ну и два стакана! rolleyes.gif

5. А он работал? Где он был установлен? Сколько лет прошло?..
Вытаскивайте, исследуйте, чините-меняйте. Только, ради Бога, не следуйте дурным советам!


1. Смысл понятен, но чтобы ресурс насосов не снижался одновременно, я резервную ежемесячно по часу прокачиваю в дренаж. В эту же тему - у меня на КНС стоит заводской щит от Вило - SK 712. В работе всегда один насос, а второй подключится, если поплавок сработает на перелив. И ни какой поочередной работы. Теперь думаю нужно ли второй включать иногда?))
2. На ПП есть только такие настройки: время запуска, останова, начальное напряжение и ограничение xIe. Пробовались разные уставки времени - результата нет.
3. Ночные и дневные это да - условное разделение насосов по производительности. Например ночные 5 м3/ч , а дневные 30 м3/ч Схема такова - три насоса производительностью 6,3м3/ч установлены в линию. Один из них подключен к ПЧ Delta VDF, другой при необходимости подключается прямым пуском, третий резервный или , когда в режиме автомат, чередуется с первым.
Точно также и с другими тремя насосами по 30 м3/ч , только ПЧ мощнее и вместо прямого пуска - УПП
Управляется вся схема контролером, в которого видимо некорректная программа забита.
4. Ожидал услышать про подшипники, кольца и тп)
5. PC-16ED/1,0/0-1МПа/PD/M преобразователь давления измерительный - вкручивается вместо манометра в сетевую магистраль и подключается к ПЧ для осуществления ПИД регулирования. Вышеназванный производства РБ стоит 4600 и работает пол года. Надоело менять))) Этот вопрос думаю излишен, так как большая тема есть про выбор датчиков.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.